Diskusjon om installasjon og feilsøkingsteknologi for stor transformator

I store termiske kraftverk økes strømmen generert av generatoren avTransformatorog deretter overført over lange avstander til hver bruker i det sosiale kraftnettverket. Denne artikkelen beskriver konstruksjonsmetodene og prosessene for installasjon og igangkjøring av en stor transformator i et termisk kraftverk, og gjør en foreløpig diskusjon om installasjonen og igangkjøringsteknologien til krafttransformatorer.

1. Forberedelser før installasjon av transformator

(1) Under konstruksjonen av et kraftverk, når strømtransformatoren er installert på plass, på grunn av den store kroppen på transformatoren, er det når du sjekker størrelsen, nødvendig å bekrefte midtposisjonen og retningen på de innkommende og utgående linjene. Først når det oppfyller designkravene, kan det fikses på grunnlaget for transformatoren. De elektriske installasjonsforskriftene bestemmer at transformatoren utstyrt med et gassrelé skal ha en 1% -1. 5% skråning langs luftstrømningsretningen til gassreléet. Hensikten er å gjøre det lettere for gassen som genereres i oljetanken å strømme inn i reléet, og danne en beskyttende handling. Når transformatoren er på plass, bør det bekreftes at påvirkningsverdien til transformatorens påvirkningsopptaker skal være mindre enn 5g tyngdekraftsakselerasjon. Hvis det er større, bør produsenten kontaktes for å håndtere råd.
(2) Injiser nitrogen for fuktsikker beskyttelse: Etter at transformatoren er på plass, hvis den ikke kan installeres i tide, for å forhindre at transformatorens indre kropp blir fuktig, bør 99,99% nitrogen med høy renhet være injiseres i boksen, og nitrogenetrykket bør være nitrogenet 0. 01-0. 0 3mpa. Etter injeksjon bør overvåking av nitrogensporing utføres i tide, og tilsvarende skriftlige poster bør gjøres. Når trykkverdien er lavere enn 0,01MPa, bør nitrogen fylles på i tide.

2. Transformator kroppsinspeksjon

2.1 Transformator kroppsinspeksjonstrinn og metoder.

(1) Nitrogenutladning. Når du inspiserer kroppen til en nitrogenfylt transformator, bør en solrik, vindløs og tørt vær velges. Mannhullsdøren skal åpnes for å frigjøre nitrogentrykket i oljetanken. Etter å ha åpnet mannhullet for ventilasjon i 30 minutter, bør personell som har på seg knappeløse kjeledress og oljebestandige støvler komme inn i oljetanken gjennom mannhullet for inspeksjon.

(2) Kroppsinspeksjonsinnhold. Når du installerer transformatoren, skal kroppen bli utsatt for luften i ikke mer enn 16 timer. Verktøyene som brukes må overvåkes av en dedikert person, registrert og låne- og returrekorder må føres. Hovedinnholdet i kroppsinspeksjonen: Transportstøtten og forskjellige deler av kroppen skal ikke bevege seg eller deformere. De indre boltene skal strammes ordentlig. Isolasjonen av kjernen, klemmer, jernok og andre komponenter til bakken skal være god; Den interne isolasjonen er godt bundet, og det er ingen skade; Isolasjonsavstanden til ledetråden er kvalifisert. Det er ingen eksitasjonsspenningsoverføringsenhet, og kranene stemmer overens med posisjonen som er angitt av indikatoren, og kontakten og konduktiviteten er god. Den roterende disken skal bevege seg fleksibelt og være godt forseglet. Sjekk om det er fett, rusk og vann i bunnen av oljetanken. 2.2 Transformator Body Test. Etter inspeksjonen utføres følgende tester: måling av kjerneisolasjon; måling av isolasjonsmotstanden til de høye og lavspenningssidene av viklingen og til bakken; måling av DC -motstanden til viklingen; Måling av endringen av transformatoren, og feilen skal være mindre enn 0. 5%.

3. Installasjon av kroppstilbehør

(1) Tilbehøret som er installert i friluft skal oppfylle følgende krav: miljøets relative fuktighet skal være mindre enn 75%, og tørr luft med et duggpunkt under -40 graden skal kontinuerlig legges til i boksen under installasjonsprosessen. De åpne delene skal dekkes med plastfilm, og den kontinuerlige eksponeringstiden skal ikke overstige 8 timer. Etter jobb hver dag, bør vakuum trekkes for å legge til tørr luft av 0. 01-0. 03Mpa.

(2) Tetningsbehandling: Alle flensfuger skal være intakte og godt forseglet.

(3) Installasjon av kjøleanordning: Før installasjon, skal kjøleanordningen injiseres med 0. 03MPA på 99,99% nitrogen med høy renhet i 30 minutter uten lekkasje. Innsiden skal skylles med kvalifisert isolasjonsolje og restoljen skal tappes. Vivmotoren og knivene skal installeres godt og rotere fleksibelt. Ventilene i rørledningen skal betjenes fleksibelt og riktig, og leddene skal være godt forseglet. Den eksterne oljerørledningen skal rengjøres. Oljepumpens tetning og oljestrømrelé er i god stand, styringen er riktig, og det er ingen unormal støy eller overoppheting.

(4) Installasjon av oljeoppbevaringsskap: Oljelagringsskapet skal installeres etter den interne inspeksjonen og rengjøringen. Installasjonsretningen er riktig. Oljivåmåleren skal bevege seg fleksibelt, indikasjonen skal være i samsvar med det faktiske oljenivået, signalkontakten til oljenivåmåleren skal være riktig plassert, og isolasjonen skal være god.
(5) Installasjon av transformatorrørledning: Alle rørledninger skal tørkes rene og leddene deres skal tettes tett.
(6) Installasjon av stigerøret: Før du installerer stigerøret, bør overleveringstesten av den nåværende transformatoren fullføres først (innhold: isolasjonsmotstanden til isolasjonsviklingen; sjekk ledningsgruppen og polariteten; måle DC -motstanden til viklingen; feilmåling; måle eksitasjonskarakteristisk kurve for den gjeldende transformatoren), og den andre coil -ordningen som er riktig, og den andre sekvensen skal være riktig. Isolasjonen av det nåværende transformatorutløpsterminalet skal være god og tett forseglet. Riserinstallasjonsmetoden skal være riktig. Ventilegningen skal være plassert på stigerørets høyeste punkt.
(7) Bussinstallasjon: Den kapasitive gjennomføringen skal bestå testen (innhold: Mål isolasjonsmotstanden; måle det dielektriske tapet tangentverdien tanΔ og kapasitansverdi), den oljefylte gjennomføringen skal ikke ha noen oljelekkasje, og oljenivåindikasjonen skal være normal. Det skal ikke være noen sprekker eller skader på utseendet; Metallflensens leddoverflate av gjennomføringen skal være flat; Tetningen av bussingstrukturen skal være god, og forbindelsen skal være tett. Oljivåindikatoren på den oljefylte gjennomføringen skal vende utover, og sluttskjermen skal være jordet etter behov. Overflaten til utjevningsringen skal være jevn og installasjonen skal være fast og riktig.
(8) Installasjon av gassrelé: Gassreléet skal inspiseres og kvalifiseres før installasjon, handlingsinnstillingsverdien skal oppfylle innstillingsverdikravene, og fikseringstiltakene for transport bør fjernes. Gassreléet skal installeres horisontalt, pilen på toppdekselet skal peke på oljeoppbevaringsskapet, og tilkoblingen skal tettes tett. Gassinnsamlingsboksen skal fylles med isolerende olje og tett forseglet.
(9) Installasjonsretningen til trykkavlastningsenheten skal være riktig, innsiden av ventildekselet og stigerøret skal være ren, tett forseglet, de elektriske kontaktene skal bevege seg nøyaktig, og handlingskraftverdien skal oppfylle fabrikkkravene.
(10) Forseglingen av forbindelsesrøret mellom tørkemiddelet og oljeslagsskapet skal være tett, fortynningsmidlet skal være tørt, og oljenivået til oljetetningen skal være på oljeoverflatelinjen.
(11) Installasjon av temperaturmålingsenhet: Termometeret skal kalibreres før installasjon, signalkontakten skal bevege seg riktig; Termometeret skal justeres i henhold til den spesifiserte verdien. Isolerende olje skal injiseres i termometeret på toppdekselet. Utvidelsessignalet (tynn metallslange på termometeret) kan ikke flates ut eller vrides skarpt, og bøyningsradiusen er generelt større enn eller lik 50mm.
(12) Kablene til transformatorer og reaktorer skal beskyttes; De skal ordnes pent og koblingsboksene skal forsegles. Signalkretsen til kontrollboksen skal være riktig og oppfylle designkravene til tegningene.
4. Transformatoroljefylling
(1) Den isolerende oljen kan bare injiseres i transformatoren etter at den har bestått testen i samsvar med bestemmelsene i den nåværende nasjonale standarden "Electrical Equipment Acceptance Test Standard" GB50150.